vsklokoch
Имеется; кондиционирование салона красоты (что важно rolleyes.gif ).
В летний период центральным кондиционером через вихревые ВРУ в помещения подается воздух с температурой +10 градусов. Получается вполне комфортно.

Однако, при проектировании я не предположил, что в холодный период года могут возникнуть серьезные теплопритоки в помещение в виде ТЕПЛЫХ ПОЛОВ. ЗАК хочет иметь "голову в холоде, а ноги в тепле" (не забываем, это - салон красоты).
НО! Подать приток ниже +18 градусов не получается, т.к. срабатывает защита по обратной воде (я, похоже, все-таки "переразмерил" нагреватель).

При попытках еще снизить температуру в канале, за счет "гуляния" температуры обратки (периодически падает ниже 20 градусов) схватываю аварию.
Как можно снизить амплитуду колебаний температуры обратной воды?
(в системе вода)

Как можно снизить температуру притока без байпасирования нагревателя (на это в ВК нет места)?


Olexid
Почему выбрали именно ПИД-регулятор, а не ПИ- или ПД-, например?
Blade runner
Цитата(vsklokoch @ 16.3.2017, 1:46) *
При попытках еще снизить температуру в канале, за счет "гуляния" температуры обратки (периодически падает ниже 20 градусов) схватываю аварию.
Как можно снизить амплитуду колебаний температуры обратной воды?
(в системе вода)

А чо она собств гуляет ? Так не должно быть.
Надо техническое описание системы для диагностики.
LordN
Цитата(vsklokoch @ 16.3.2017, 6:46) *
Как можно снизить температуру притока без байпасирования нагревателя (на это в ВК нет места)?

никак. режьте калорифер и ставьте байпас.
vsklokoch
Цитата(Olexid @ 16.3.2017, 16:32) *
Почему выбрали именно ПИД-регулятор, а не ПИ- или ПД-, например?

Контроллер syberia 3.0.30 + oasis. Если я правильно понимаю суть вопроса из ПИД ПИ и ПД можно организовать соответствующим соотношением коэффициентов.

Цитата(Blade runner @ 16.3.2017, 17:22) *
А чо она собств гуляет ? Так не должно быть.
Надо техническое описание системы для диагностики.

гуляет, как я понимаю из-за инертности 3-х ходового и не точных настроек регулятора.

Проверил подбор нагревателя.
Производител. по воздуху: 2500 m3/h
Скорость воздуха: 2,9 m/s
Температура возд. - вход: -26 °C
Отн. влажность возд. - вход: 80 %
Абс. влажность возд. - вход: 0,4 g/kg
Температура возд. - выход: 20,0 °C
Отн. влажность возд.-выход: 2,5 %
Абс. влажность возд.-выход: 0,4 g/kg
Потеря давления воздуха: 42,8 Pa
Конденсат: g/s
...
Теплоноситель: Water
Темп. теплоносителя-вход : 80 °C
Темп. теплоносителя-выход: 62,9 °C
Расход теплоносителя: 0,63 [l/s]
Скорость теплоносителя: 1,5 m/s
Потеря давления теплонос.: 25,4 kPa
Темп. переохлаждение
Мощность: 45,09 kW
Макс. величина мощности: 70,0 kW


Именно, что полноценно ассимилировать в межсезонье приточным воздухом теплопритоки
Цитата(LordN @ 16.3.2017, 20:33) *
никак


Мне кажется, если свести текущую задачу к стабилизации температуры обратки, то можно выиграть в канале еще один-два градуса вниз.


Blade runner
Нужны данные по см. узлу. Какой перепад давления от теплосети ?
..............
какой привод см. узла, какой контроллер (случается иногда что контроллер имеет выход 0... 10В, а привод 2... 10В, Белимо например, конечно никакой стабильности не будет).
Olexid
Цитата(vsklokoch @ 17.3.2017, 0:06) *
Контроллер syberia 3.0.30 + oasis. Если я правильно понимаю суть вопроса из ПИД ПИ и ПД можно организовать соответствующим соотношением коэффициентов.


В принципе, да. Коэффициент отсутствующей составляющей будет равен нулю.