В летний период центральным кондиционером через вихревые ВРУ в помещения подается воздух с температурой +10 градусов. Получается вполне комфортно.
Однако, при проектировании я не предположил, что в холодный период года могут возникнуть серьезные теплопритоки в помещение в виде ТЕПЛЫХ ПОЛОВ. ЗАК хочет иметь "голову в холоде, а ноги в тепле" (не забываем, это - салон красоты).
НО! Подать приток ниже +18 градусов не получается, т.к. срабатывает защита по обратной воде (я, похоже, все-таки "переразмерил" нагреватель).
При попытках еще снизить температуру в канале, за счет "гуляния" температуры обратки (периодически падает ниже 20 градусов) схватываю аварию.
Как можно снизить амплитуду колебаний температуры обратной воды?
(в системе вода)
Как можно снизить температуру притока без байпасирования нагревателя (на это в ВК нет места)?